- 简答题#2机组与二期机组DEH的负荷控制功能有何区别?不同机组分别在什么方式下机组能参与一次调频?
-
#2机组的负荷控制方式有直接负荷控制方式、负荷调节方式和CCS方式。直接负荷控制方式(LOAD CONTROL)是开环控制,是由操作员在DEH操作画面上给出目标负荷和负荷变化率,由此得到负荷设定值,在这个设定值基础上叠加转速控制开度设定和频差修正值,再经过主蒸汽压力修正后和高压缸阀位限制值比较选小后输出到阀位控制器。在直接负荷控制方式下,实际负荷通常不会等于目标负荷。负荷调节方式(LOADGOVERNER)是负荷闭环控制方式,通过比例积分调节器保证实际负荷等于目标负荷加上频差修正后的值。CCS方式就是DEH接受CCS的信号进行阀位调节。三种方式下有一点是一致的,即如果高压缸阀位限制值小于各种方式下的阀位控制值就转为高压缸阀位限制方式,高压调门的开大受到了限制。从#2机组的设计来看,这三种方式下机组都参与电网的一次调频,但如果死区限制功能投入,当频差小于6r/min时,频差修正输出为0,即不参与电网一次调频。
二期机组的DEH负荷控制功能有MAN(手动)方式、ALR(自动)方式和CCS三种方式。在DEH的主控制器里设计有GOV(调速器设定)和LL(负荷限制)设定两种回路。调速器设定回路含有电网频率信号,即这种方式下机组参与电网一次调频,而负荷限制器则不参与一次调频。在手动方式下由运行人员操作GOV或LL的设定值,改变调门开度,而CCS方式下则是接受DCS给出的调门开度信号,这个信号可能是操作员在DCS的CRT上手动操作指令,也可能是自动控制回路给出的控制指令。ALR方式下,在启动阶段,自动控制程序ATC给出负荷变化率和负荷定值,正常阶段,操作人员通过增减负荷设定值并且给出负荷变化速率来控制。ALR方式下控制机组负荷等于设定值,其他两种方式都是控制调门开度等于指令值。二期机组是否参与电网一次调频与DEH主控制器是投GOV还是LL回路有关,与运行方式无关,如果要求机组参与电网一次调频,必须保证DEH主控制器在GOV回路运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看