试题详情
简答题电动机启动时,过流或速断或差动保护动作,你认为分别可能有哪些原因?请具体指出。
  • 电动机启动时,若有电气保护动作跳闸,则根据保护的动作情况,原因各有侧重,有可能是一次设备本身原因,也可能是保护装置原因,其中
    过流保护动作:可能是由电机带载启动、电机或其机械设备卡涩、电机缺相、鼠笼条断、电源电压低、过流保护延时时间整定不合理或者反时限曲线选择不当等引起。
    速断保护动作:可能是由于电机本身或电缆引线存在短路、速断定值整定不合理,躲不过启动电流瞬时值等引起。
    差动保护动作:可能是由于电机本身或电缆引线存在短路、差动CT开路、CT饱和特性变坏、差动继电器制动比整定偏低等原因引起。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题