试题详情
- 简答题在400VMCC开关的送电操作过程中,你如何判断电源已真正送上?
-
(1)空气开关在“ON”位置,负荷状态指示灯显示正常,热偶指示灯正常,且远方状态指示正常;对于只有空气开关直接向配电盘送电的回路,用电笔测量出线端子应该带电,说明电源已经送上。
(2)电源送不上的原因有:空气开关操作机构不灵活;热偶继电器没有复归;开关二次变压器损坏;一、二次控制熔丝熔断;开关抽屉位置不到位或者二次触头连接不良。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 10.5KV母线送电时,发现其进线电源开
- 请写出汽轮机超速的主要原因?
- 请说出主蒸汽流量、实时系统中再热蒸汽流量
- 请问变压器的差动保护能反映哪些故障?
- 如何在机组启动过程中控制好汽包水位?
- 大型发电机采用分相封闭母线有什么优点?
- #2机组的加药点和取样点?
- 锅炉受热面有几种腐蚀?如何防止受热面的高
- 发电机紧急排氢,应注意哪些问题?
- 启动中你有哪些手段控制机组差胀?
- 变压器的调节分接头一般装在哪一侧绕组上,
- 主变高压侧进行套管更换工作,你认为需要做
- 锅炉在高负荷运行工况下,氧量过高或过低对
- 锅炉熄火保护如何实现?
- 工业废水由哪些组成?
- 为什么循环水中断后,必须待低压缸排汽温度
- 如何正确使用钳型电流表和绝缘摇表?
- 什么是汽轮机调节系统的静态特性曲线?对静
- 炉水的pH值不符合标准对锅炉有何危害?
- 机组冷态启动期间,出灰系统应做哪些工作?