试题详情
简答题如何在机组启动过程中控制好汽包水位?
  • 1、作为操作者,当汽包水位准备手动干预时,在以维护汽包水位在规定范围内的总目标上,要保持给水流量和蒸汽流量平稳,因为这是维系汽包水位动态平稳的关键因素。调节给水泵时,就以调节给水流量等于蒸汽流量作为原则,二者相等,意味着汽包的进出平稳,控制好水位就有了保障。
    2、要保持给水压力大于汽包压力,否则,水是“压”不进汽包里面去的。
    3、另外,操作要勤,但不可大起大落,否则易引起水位大起大落以至最终无法控制,对给水泵转速、再循环阀操作都应如此。
    4、要掌握再循环阀手、自动切换的逻辑及在指令跟踪上的特点。
    5、密切注意减温水调节阀的开度,及时调节水位。
    6、由于锅炉启动阶段时CRT上数据不准,水位应以电接点水位计为准,CRT数据反映趋势。
    7、应维护汽包压力的稳定,不应大起大落,当其剧变时,由于虚假水位的影响,不能盲目根据水位调节,注意汽水平稳。
    8、防止电泵和汽泵过流量,电泵的旁路阀前后应保持至少2MPa的压力差。
    由于电泵和汽泵不宜同时自动,控制水位时应同时注意除氧器、热井的水位。