试题详情
简答题母线无电压故障时如何进行处理?
  • 确证母线失压时,立即汇报值长,按下列顺序处理:值班员立即断开与失压母线连接的全部开关,首先断开母联和分段开关;失压母线有启备变时,立即联系值长,恢复启备变运行;检查母差等保护的动作情况,检查故障设备范围及程度;如人为误动造成母线失压,查明原因,恢复失压母线运行;失灵保护动作致使母线停电,应将拒动开关掉闸,并停电,汇报值长,恢复失压母线运行;母差保护动作使母线失压时,应立即检查,消除、隔离故障点,汇报值长,将母线连接元件倒至正常母线运行,进行倒闸操作时应采用先断后合的方法,切换母线侧刀闸;如保护动作致使两条母线失压,不能确定故障点时,应汇报值长,选失灵保护动作母线试送电,将故障设备停电,布置安全措施,联系检修处理;将故障情况及处理过程作好记录。