- 多项选择题以下关于智能变电站智能终端的说法,正确处理的有()
A、智能终端部设置防跳功能,防跳功能由断路器本体实现
B、220kV及以上电压等级变压器各侧的智能终端均按双重化配置;110kV变压器各侧智能终端宜按双套配置
C、每台变压器、高压并联电抗器配置一套本体智能终端,本体智能终端包含完整的变压器、高压并联电抗器本体信息交互功能(非电量动作报文、调档及测温等),并可提供用于闭锁调压、启动风冷、启动充氮灭火等出口接口
D、智能终端跳合闸出口回路应设置软压板
- A,B,C