试题详情
简答题 某办公楼,地上33层,地下一层,设有两座防烟楼梯间。地下一层为复式汽车库。 问:(1)地下一层的防火分区最大允许建筑面积是多少? (2)此楼的防烟楼梯间及前室机械加压送风系统,风量设计应考虑的因素? (3)防烟楼梯间及前室的风压如何确定,必须共用一个系统时应采取何种措施? (4)机械加压送风机的选型位置应如何考虑?
  • (1)2600平方米。
    (2)风量设计应考虑的因素是:
    1)送风系统及送风量应分段设计;
    2)机械加压送风量应由计算或查表确定,两者不一致时,应按两者中较大值确定。
    (3)机械加压送风机余压值:防烟楼梯间为40-50Pa,前室为25-30Pa,防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向前室的支风管上设置压差自动调节装置。
    (4)机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。