- 简答题系统安全自动控制常采取哪些措施?
-
在电力系统中,除应按照DL400—91《继电保护和安全自动装置技术规程》有关章节规定装设的继电保护和安全自动装置之外,还可根据具体情况和一次设备的条件采取下列自动控制措施,以防止扩大事故,保证系统稳定。
(1)对功率过剩与频率上升的一侧:
1)对发电机快速减出力。
2)切除部分发电机。
3)短时投入电气制动。
(2)对功率缺额或频率下降的一侧:
1)切除部分负荷(含抽水运行的蓄能机组)。
2)对发电机组快速加出力。
3)将发电机快速由调相改发电运行,快速起动备用机组等。
(3)在预定地点将系统解列。
(4)断开线路串联补偿的部分电容器。
(5)快速控制静止无功补偿。
(6)直流输电系统输送容量的快速调制。
上述安全自动装置可在电力系统发生扰动时(反应保护连锁、功率突变、频率或电压变化及两侧电动势相角差等)启动,并根据系统初始运行状态和故障严重程度,进行综合判断,发出操作命令。当上述安全自动装置的启动部分和执行部分不在同一地点时,可采用远方的信号传送装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看