试题详情
简答题锅炉储水箱水位是怎样调节的?
  • 贮水箱的液位通过三个差压变送器测量,相应模块输出贮水箱水位的平均值。贮水箱压力通过三个压力变送器测量,经相应模块输出压力平均值。因为差压与给定温度下的水位有关,所以模块进行密度补偿。修正后的水位经过函数模块,转变为出口流量的DV,在稳定状态或缓慢变化状态时作用到出口流量调节模块,同时用于发出报警信号以及一些连锁回路的信号。出口流量调节模块的MV则来自现场测量元件经过平均以及密度补偿后的值.
    水位和出口流量控制回路之间不能有耦合,延时模块的作用是去藕,防止贮水箱水位在小幅度变化时对流量控制回路产生影响。但当贮水箱水位变化幅度很大时,需要流量调节回路立即做出响应,这时如果模块仍然作用在调节回路中,则不能满足水位快速变化时的控制要求。所以在这种状态下,相应模块产生超驰作用,将模块的延时旁路,改善动态工况下的水位调节特性。