- 简答题变压器自动跳闸后应如何处理?
-
1.投入备用变压器,调整运行方式和负荷分配,使系统处于正常状态;
2.检查是何种保护动作及动作是否正确;
3.了解系统有无故障和故障性质;
4.属于下列情况可不经外部检查送电一次,人员误碰、误操作及保护误动作;仅低压过流或限时过流动作,同时跳闸变压器下一级设备故障而其保护未动作,且故障点已隔离时;
5.如属差动、重瓦斯或速断过流等保护动作,故障时又有冲击,则需对变压器及其系统进行详细检查,停电并测定绝缘在未查清原因或处理好以前,禁止将变压器投入运行;
6.详细记录故障现象,时间及处理过程,并向有关人员汇报;
7.查清和处理故障后,应迅速恢复正常运行方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看