试题详情
简答题华东电网对500KV主变低压侧过流保护的CT接线方式有哪些反措要求(分别从套管CT和独立CT两种配置回答)?为什么?
  • 1)若主变低压侧过流保护CT取自主变套管相电流,则该CT二次回路应接成三角形;
    2)若主变低压侧过流保护CT采用开关独立CT,则该CT二次回路应接成星形;
    3)这样做是为了避免在发生区外接地故障时,主变低压侧一次三角环中产生闭环的零序电流而使得保护发生误动作。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题