试题详情
- 简答题为什么电压互感器二次开口三角形线圈上不装设熔断器或快速开关?
- 当电压互感器的二次回路短路时,距离保护由于电压降低要动作,且动作较快,而熔断器熔断时间较长,断线闭锁要等熔断器熔断后才能动作,不能可靠的起闭锁作用。改用快速电磁开关后,电压互感器二次回路短路时,保证电磁开关快速跳开, 使断线闭锁保护迅速闭锁保护,快速电磁开关在跳开的同时切断距离保护的直流电源,可防止距离保护误动作。