试题详情
- 简答题某供电所所属供电的村镇建房,因天黑要继续施工,需电灯照明。此时村上一电工在施工地点上的二层楼脚手架上带电移动一盏3OOW220V的照明灯,没有按照规定戴安全帽和系安全带,该灯具使用的是塑料螺口灯头,而且相线接在了螺口灯头的外侧,移动过程中只听“哎呀”一声,该电工碰及螺口灯头外侧相线触电造成高空坠落,头先落地,受到重伤,昏迷不醒。后送到医院抢救,因伤势过重,抢救无效死亡。问:该电工的行为违背了哪些安全措施?事故调查应遵循原则及进行人身触电伤亡事故调查程序是什么?进行人身触电伤亡事故的调查分析事项有哪些?
-
(1)电工的行为违背
1.制度上:
①未遵守安全操作规程,高处作业未系安全带,未戴安全帽;
②高处作业应进行安全教育。
2.技术上:
①螺口灯头应采用安全灯头;
②相线不应接在螺口灯头的外壳引线上;
③手灯不应用220V,应采用36V安全电压。
(2)事故调查应遵循原则:凡触及农村电力设施或用电设施所造成的人身触电伤亡事故、电网事故、设备事故均属农村用电安全事故范畴,遵循事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过,事故责任者没有受到处罚不放过的原则,进行调查处理和统计报告。
(3)进行人身触电伤亡事故调查程序是:
①接到事故报告后,所长必须带领有关人员赶到现场,并派专人保护现场,抢救触电人员,同时用电话向上级部门报告,如事故隐患未完全消除,应迅速采取措施,防止事故扩大。
②在事故原因未弄清楚前,对事故现场和损坏的设备进行照相、录像、绘制草图并收集资料。如因紧急抢修防止事故的大以及疏导交通等需要变动现场,必须经企业有关领导和安监部门同意并做出标志,编制现场简图,写出书面记录,保存必要痕迹、物证。
(4)进行人身触电伤亡事故的调查分析事项:
1.事故的地点、时间、原因及经过等;
2.死伤者姓名、住址、性别、年龄、职务等;
3.事故性质;
4.配电箱及家用剩余电流动作保护的安装运行情况;
5.伤亡情况;
6.抢救经过及方法。 关注下方微信公众号,在线模考后查看