试题详情
- 简答题现拟沿耐张绝缘子串进入强电场作业方法在500kV线路上带电更换耐张塔上的单片绝缘子,试设计检修方案(人员配置、操作步骤、工具及安全注意事项)。
-
人员组织:工作负责1名,塔上电工1名,等电位电工1名,地面电工1名,共计4名。
主要操作程序:
(1)工作负责人宣读工作票,布置任务;
(2)杆下作业人员对主要工具进行检查;
(3)塔上电工携带检测杆登至横担的适当位置绑好腰绳,对不良绝缘子进行复测,并作好记录。
(4)等电位电工携带无头传递绳登塔,到作业串横担的适当位置绑好腰绳,然后沿绝缘子串进入强电场到作业点坐好,装好无头传递绳。
(5)地面电工将卡具传给等电位电工,并在绝缘子串上装好,然后将不良绝缘子前、后的“R”销拔开,收紧卡具两边丝扛,将被换的绝缘子张力转移到卡具上。取出不良绝缘子,换上良好绝缘子,检查无问题拆除卡具,恢复“R”销。等电位电工将卡具传回地面后退出强电场,作业人员下塔,整理工具结束工作。
工器具:绝缘子卡具、安全带、新绝缘子、绝缘子测量杆、无头绳、屏蔽服等。
安全注意事项:
(1)停用重合闸;
(2)合格的承力工具和操作杆;
(3)短路绝缘子不得大于3片;
(4)作业绝缘子串上良好绝缘子的片数不低于规定数。 关注下方微信公众号,在线模考后查看