试题详情
简答题 某供电公司带电班班长甲,带领2名工人乙、丙在某220KV线路上做检测绝缘子的工作。线路为双杆、水平排列,地线为绝缘地线,作业点为直线杆。乙上杆作业。乙上杆在检测完右边相和中项绝缘子以后,解下安全带,上了横担,走向左边相绝缘子,饶过左边线地线支架,左手抓吊杆,穿越架空地线时,触及带感应电的架空地线,从13米高横担上摔下,抢救无效死亡。事后验明地线上感应电压为9KV。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定?
  • 事故原因:作业中没有与绝缘架空地线保持足够的安全距离,转位中失去安全带保护,监护人履行现场安全监护职责不到位。
    违反的安全规定:
    1、与绝缘架空地线保持不小于0.4米的安全距离。
    2、杆塔上作业转位时不得失去安全带保护。
    3、工作监护人对工作班成员的安全认真监护,及时纠正不安全行为。
    4、工作班成员监督现场安全措施的实施。