试题详情
- 简答题差压计的测量范围为0~53(千帕),在检查34.13千帕时,被检表读数为34.26千帕,求差压计的引用误差?
- 引用误差=(34.26-34.13)/(53-0)*100%=±0.25%
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 气动调节阀的气开、气关选择原则是怎样确定
- 节器为纯比例时,比例带为50%,输入变化
- 用平衡容器测量汽包水位时,水位最高时,输
- 要求制作执行器底座2个,均采用双立柱槽钢
- 什么叫变压运行方式?
- 试述阀位反馈电流正向接入伺服放大器会出现
- 二进制数1010对应16进制数为()。
- 对热工各连接管路应如何检查?
- 磨煤机启动条件有那些?
- 在反相器中,电容的作用是()。
- 差压变送器在测量不同介质的差压时,应注意
- 将10.70修约到小数点后一位(取偶数)
- 汽轮机液压调速系统中,油动机行程相对变化
- 网络技术中信息传递的基本单元为()
- 风量信号要进行温度修正吗?
- 两个电容值为C的电容串联,此支路的等效电
- 试简述单相异步电动机的工作原理。
- 热工仪表及控制装置是用于对热力设备及系统
- 一般在实际整定调节器时应尽量使过渡过程不
- 计算题:调整门与DKJ-40电动执行机构