试题详情
简答题请结合实际详细叙述通过CRT组操启动除盐系统运行的步骤?
  • 锅炉补给水处理系统的运行:
    1.预脱盐的投运点击“双介质过滤器”、“活性炭过滤器”和“反渗透装置”按钮,设定检查各设备程序参数。点击“预脱盐半自动”按钮,选定待启动设备,包括加药计量泵,按“启动”按钮,系统开始执行预脱盐制水投运程序。
    生水泵启动后,用回流阀开度大小调节生水流量,维持压力为0.55MPa左右,启动凝聚剂加药计量泵,设定加药计量泵行程,根据来水量大小和清水浊度设定加药频率。
    调整双介质过滤器流量90m3/h(2套反渗透装置运行为180m3/h),正洗时及时投入还原剂。
    投入活性碳过滤器,开出水母管排放总阀冲洗,投加阻垢剂。待出水测试SDI合格。
    选择一套与投运的精密过滤器相对应的反渗透装置,确定污染指数≤4(地下水≤3)后,确定在预脱盐半自动组操框中已选过需投用的设备,此时按“SDI合格”反渗透设备启动。系统启动过程中注意随时观察设备阀门开关状态的反馈信号。
    保安过滤器投运充水,高压泵出口电动慢开阀打开(电动慢开阀全部打开需40秒)设备进行低压冲洗。
    反渗透膜冲洗10~30分钟,关闭出口电动慢开阀,高压泵启动提前10秒出口电动慢开阀开启,浓排门、淡排门关闭,反渗透装置投入运行,高压泵达到额定参数。
    除碳器的投运l.启动脱碳风机,中间水泵,开启中间水泵出口门。
    投入加酸系统,调整加酸量,使PH达到要求。
    2.离子交换设备的投运当淡水箱水位达1⁄2时,系统选择半自动操作方式,点击“一、二级混床”画面和“除盐半自动”按钮,选定待启动离子交换设备,按“启动”按钮,系统开始执行除盐制水投运程序。