试题详情
- 简答题WXH-11型微机保护如何加用和停用?
-
(1)正常运行时,保护屏上保护装置信号正常,有关连接片合上,全部保护装置投入运行。
(2)收发信机或高频通道异常时,两侧微机高频闭锁保护应同时停用。
(3)当一侧装置中保护插件(CPU1~CPU4)出现异常时,则将该侧异常的保护退出运行,并立即通知继电保护人员处理。在处理时,允许该侧微机保护全部退出运行,同时对侧微机高频保护也停用,对侧的距离、零序、重合闸、断路器失灵保护仍照常运行。
(4)若高频保护插件(CPU1)故障,可首先将高频投入连接片断开,本侧及对侧高频保护退出运行,其他保护正常运行。
(5)当人机对话插件故障时,WXH-11微机保护及重合闸可照常运行。但需要通知专业人员及时处理。
(6)微机高频保护的加用可按下列步骤操作:
1)两侧“高频投入”连接片处以断开位置(停信和跳闸逻辑不工作);
2)两侧高频交换信号,正常后将“高频投入”连接片加用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看