- 简答题《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106一2003)规定:高应变法传感器宜安装在距桩顶不小于(1)的桩侧表面处(D为试桩的直径或边宽)。为什么传感器的安装点与桩顶之间应有足够的距离?
- 依照圣维南原理:“如果把物体的一小部分边界上的面力,变换为分布不同但静力等效的面力,那么近处的应力分布将显著改变而远处所受的影响可以不计” 9 当传感器安装在离桩顶一定距离时,可以避开桩顶附近复杂的应力状态,使所测信号符合一维弹性波的理论要求;同时也可以避免一旦桩头被打裂而对传感器造成的损坏。