试题详情
- 简答题油断路器分闸失灵的原因有哪些?
-
油断路器在运行中分闸失灵的原因,一般是电气回路故障或机械部分故障造成的。
(1)电气回路故障
1)操作回路熔丝熔断或分闸回路元件接触不良、断线等。
2)直流电源电压过低,超出了其允许变动范围。
3)分闸线圈断线或烧毁。
4)油断路器低电压分闸动作性能不好。
5)辅助触头接触不良。
(2)机械传动故障
1)分闸顶杆脱落或卡住。
2)三连板三点过低,分闸锁钩或合闸支架吃度太大。
3)分闸缓冲移位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看