试题详情
- 简答题MR有载分接开关定期检修包括哪些工作内容?应注意哪些问题?
-
MR有载分接开关定期检查包括以下工作内容:
(1)拆卸及重新安装切换开关(即吊出及重新装入)。
(2)检查并清洗切换开关油箱及部件。
(3)测量触头磨损。
(4)测量过渡电阻。
(5)测量切换开关的动作顺序。
(6)清洗切换开关小油枕。
(7)更换切换开关油(中性端分接开关的油:含水量不大于40ppm、耐压不小于30kV/2.5mm;单极分接开关的油:含水量不大于30ppm、耐压不小于40kV/2.5mm)。
(8)检查保护继电器、驱动轴、电机传动机构。有安装油滤清器及电压调节器的MR有载分接开关,也必须进行检查。
(9)在工作中应尽量缩短切换开关部件暴露在空气中的时间,最长不超过10h。要保持各部件清洁。工作小心谨慎,检查迅速准确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看