试题详情
- 简答题 某办公楼工程建筑面积24000m2,基础为筏板式基础,上部结构为现浇混凝土框架结构,地下2层,地上15层。基础埋深8.4m,地下水位-2.6m,现场地坪标高-0.8m。 施工过程中发生了以下事件: 事件一:基坑直接开挖到设计标高后,发现有部分软弱下卧层,于是施工单位针对此问题制定了处理方案并进行了处理。 事件二:软弱下卧层处理完后,施工单位、监理单位共同对基坑进行了验槽。 事件三:基础工程正常施工,基础施工完毕后进行回填,填土施工前,施工单位按要求对基底进行了处理。回填土施工结束后施工单位亦按规定进行了检查,其结果满足设计或规范要求。 事件一中有哪些不妥之处?分别说明理由。
-
不妥之处及理由如下:
不妥之一:基坑直接开挖至设计标高。
理由:基坑采用机械开挖,挖至基底和边坡设计标高尺寸时,应预留200~300mm厚度的土方进行人工清槽、修坡,避免超挖、扰动基层的地层。
不妥之二:施工单位直接对软弱下卧层进行处理不妥。
理由:施工单位应会同监理单位、建设单位、勘察单位、设计单位一起确定处理方案,报监理单位批准后方可执行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看