- 简答题 某写字楼工程,剪力墙结构。结构工程已经施工完毕,并且抹灰工序已经基本完成。此时设计对外墙装修进行了修改,在剪力墙的外侧增设点式玻璃幕墙,需在剪力墙上安装后埋件,安装完毕后土建再对其进行处理。后续施工过程中发生了以下事件: 事件一:监理工程师对幕墙生产车间进行检查时,工人正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下: (1)室温为25℃,相对湿度为50%; (2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯,用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁; (3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕; (4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。 事件二:在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用1.5mm的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。 事件三:玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料: (1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件; (2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告; (3)进口材料的检验检疫证明; (4)隐蔽工程验收文件; (5)幕墙物理性能检验报告; (6)幕墙部分及分项检验记录; (7)外观质量评定表; (8)幕墙工程出厂合格证。 背景资料中,安装后埋件前应在剪力墙埋件部位做何种处理?后埋件安装完毕后要做哪些方面的检查和处理?
- 安装后埋件前需要把该处剪力墙的抹灰除掉,必须保证后埋件与混凝土主体直接接触。后埋件安装后还要抹灰,且后埋件的固定螺母不能外露,所以要计算后埋件厚度和螺母的高度之和。同时抹灰层对螺母的外端还应该有一定的覆盖厚度,当抹灰层厚度满足不了以上要求时,就要把墙面剔凿一定的深度,以保证后埋件安装完毕后,抹灰层能覆盖螺母并且不外露。 后埋件安装完毕以后要对锚栓进行拉拔试验,试验的数据必须满足设计要求。同时还要对后埋件表面进行防腐处理。