- 简答题REB103型母差保护与RADSS型母差保护有何区别?
-
REB103型母线差动保护是在RADSS型母线保护基础上改进而成,其动作原理与RADSS母线差动保护基本一样,其主要逻辑回路改由微处理器实现。主要区别如下:
(1)继电器的接线图。
1)断线继电器REB103/AR将RADSS/A继电器从工作电流回路改接到二极管输入回路,并增加了AR中间互感器,这种改进有以下优点:
①正常和区外故障维持原回路的工作回路,不会误动且有较大制动能力;
②在区内故障时断线继电器可以不动作,只有在断线时才动作;
③提高了灵敏度;
④增加了中间变流器原边的正向和反向稳压回路,进一步起限压保护作用。
2)启动元件AR从TMO的二次整流回路改接到一次工作回路中,进一步提高工作电压的取值,同时AR灵敏度也得到了提高。
3)元件DR更换为更灵敏的继电器。
4)各元件的参数作了进一步的调整处理。
(2)内联回路。
1)退出一组差动,并在一组差动继电器上9对常闭打开,6对常开接通(这一点二者相同)。
2)接通二组母线的电压闭锁元件,即负序电压和低电压。
3)将母联二组TA回路短接(这一点二者相同)
4)连锁跳闸将跳闸回路互沟通(但沟通方式不同)。
5)失灵保护动作,连锁跳开所有连接元件。
6)取消隔离开关辅助接点监视继电器,故无监视回路动作闭锁母差回路,同样在内连时也不相互启动连锁动作闭锁母差保护正电源。
7)在元件方面,REB103采用负序电压2FLB+2FLJ(2FYJ+RX1G),低电压2DYJ+2DYH(RXT0B);RADSS采用低电压RXOTB继电器。
8)跳闸回路构成方式不同。跳闸输出在各个元件内部而不是集中在跳闸回路中。
9)失灵启动母差构成方式不同。不采用公共母线,而是由失灵时间元件单独启动重动中间继电器。
10)关于母联操作的手合接点只引入常开而取消常闭接点控制。主要考虑在母联断路器辅接点断开的时间肯定比短接TA的时间早(即130~150ms),所以可取消。同时取消了考虑线路故障断路器拒动跳闸母联,母联断路器又拒动时启动短接TA回路的输入端。 关注下方微信公众号,在线模考后查看