试题详情
- 简答题简述电能表产生潜动的原因及防潜动元件的原理?
-
引起潜动的主要原因是由于轻载补偿力矩过大或电磁元件不对称等引起的。另外如电磁元件不对称、检定和使用时接线相序不同等也能造成潜动。
防潜装置常用的是在转轴上和电压铁芯上装小铁片,利用两者的吸力来防止潜动。另外也有在圆盘上打孔以使圆孔周围的涡流和磁通的变化产生附加制动力矩来防止潜动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看