试题详情
- 简答题 用近似计算法计算下图所示网络中f点发生三相短路时,短路点的短路电流周期分量起始有效值和各发电机所提供的短路电流周期分量起始有效值,以及短路点和发电机支路的短路冲击电流和最大有效值电流。
-
1、计算各元件的电抗标幺值
2、计算短路点和各发电机供给的短路电流以及短路点和各发电机支路的冲击电流和最大有效值电流
对xL1、xL2、xL3构成的三角形接线进行星形-三角形变换后的等值电路和最后的等值电路如下图所示,
由图可得
短路点短路电流周期分量的标幺值和有效值、冲击电流、最大有效值电流的有名值为:
再根据电路的对称性可得各发电机支路的电流的有效值、冲击电流和最大有效值电流如下: