试题详情
- 简答题《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.4.9规定:排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。(1)排烟风机和用于排烟补风的送风风机是否可以设置在与其他通风空调设备合用的机房内?(2)排烟风机和排烟补风机能否设在吊顶内,外加2小时不燃围合。
-
(1)可以与其它通风空调设备用房合用。
(2)不宜采用合围吊顶方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看