试题详情
简答题 2013年10月19日,某电力检修公司作业人员在220kV某变电站进行2号主变压器35kVⅢ段母线进线开关柜尺寸测绘等工作。工作班成员共8人,其中该电力检修公司3人,卢×担任工作负责人;设备厂家技术服务人员陈×、林×、刘×等5人,陈×担任厂家项目负责人。 运行人员按照工作票要求做好现场安全措施,许可卢×工作,并强调了2号主变压器35kVⅢ段母线进线开关柜内变压器侧带电。 10时左右,卢×持工作票召开班前会,进行安全交底和工作分工后,工作班开始工作。在进行2号主变压器35kVⅢ段母线进线开关柜内部尺寸测量工作时,陈×向卢×提出需要打开开关柜内隔离挡板进行测量,卢×未予以制止,随后陈×将核相车(专用工具车)推入开关柜内打开了隔离挡板,让林×进入开关柜内测量尺寸。 10时18分,林×在柜内进行尺寸测量时,触及2号主变压器35kVⅢ段母线进线开关柜内变压器侧静触头,引发三相短路事故,林×当场死亡,在柜外的卢×、刘×被电弧灼伤。 试分析该起事故中的违章行为。
  • (1)现场作业人员对设备带电部位、作业危险点不清楚,在2号主变压器带电运行、进线开关变压器侧静触头带电的情况下,违规打开35kVⅢ段母线进线开关柜内隔离挡板进行测量,触及变压器侧静触头。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续”;4.4.4“参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项”;7.5.4“高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌”的规定。
    (2)工作负责人未能正确安全地组织工作。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名”的规定。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题