- 简答题 2002年4月1日,某修试分公司对某变电站35kVⅡ母电压互感器、避雷器预防性试验。变电站运行人员倒闸操作后,发现所退出的35kVⅡ母电压互感器手车柜上未接避雷器后,要求该项工作负责人孙×等人打开电压互感器间隔柜后门寻找避雷器。经双方现场管理人员协商,孙×等人在生技部专工现场监督指导下,协助变电站运行人员共同寻找避雷器。打开该间隔后门后,发现有35kV氧化锌避雷器一组,当双方现场人员蹲在该柜后门处研究确认时,不慎引起右边相避雷器弧光短路,电弧将蹲在柜门后侧的工作负责人孙×右手手背约1/4面积轻度灼伤,工作班成员任××左手局部被微灼。 试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)现场人员在未落实保证安全的组织措施和技术措施情况下,违章打开带电的电压互感器柜后门,研究确认设备时,没有与带电设备保持足够的安全距离,引起右边相电压互感器弧光短路。违反变电《安规》5.1.4“无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离”的规定。
(2)在高压设备上工作,工作票的签发人、工作负责人及运行人员不熟悉设备情况,开工前未组织现场勘察。违反变电《安规》6.2“变电检修(施工)作业,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,检修(施工)单位应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看