试题详情
- 简答题对局部放电测量仪器系统的一般要求是什么?测量中常见的干扰有几种?
-
对测量仪器系统的一般要求有以下3种:
(1)有足够的增益,这样才能将测量阻抗的信号放大到足够大;
(2)仪器噪声要小,这样才不至于使放电信号淹没在噪声中;
(3)仪器的通频带要可选择,可以根据不同测量对象选择带通。
常见干扰有:
(1)高压测量回路干扰;
(2)电源侧侵入的干扰;
(3)高压带电部位接触不良引起的干扰;
(4)试区高压电场作用范围内金属物处于悬浮电位或接地不良的干扰;
(5)空间电磁波干扰,包括电台、高频设备的干扰等;
(6)地中零序电流从入地端进入局部放电测量仪器带来的干扰。 关注下方微信公众号,在线模考后查看