- 简答题如何判定高应变检测时所采集的力和速度信号的优劣?
-
(1)连续锤击下,信号应具有稳定性、重复性。试验中可能碰到的问题有桩周饱和黏性土在锤击振动下强度剧烈降低,桩的承载力在多次锤击下不断下降,波形曲线变化很大。对此,《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106一2003)规定不得以高应变信号来提供承载力。
力曲线和速度曲线在开始阶段有正比例关系,但峰值不一定重合。这是由波动理论决定的,在没有上行波产生之前,力与加速度应该成正比。如果地表有较大土阻力,或传感器安装截面下不远处有变阻抗,都会使力和速度峰值不重合。
力曲线和速度曲线在结束阶段应归零。力信号不归零,或者由于安装压力不足,传力过程中产生相对错动,这时需重新拧紧膨胀螺栓;或者由于安装位置的混凝土产生塑性变形或开裂等,这时必须选择适当的位置重新安装传感器。速度信号不归零,一般可看作是低频加速度信号混人的结果。
贯人度必须足够大以充分激发基桩承载力。《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106一2003)建议单击贯人度在2—6mm之间。贯人度小,使检测得到的承载力低于极限值;贯人度过大造成的桩周土扰动大,承载力分析所用力学模型与实际情况相差较大,与静载试验对比,统计结果离散性很大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看