试题详情
- 简答题 城市燃气、供热管道施工质量检查与验收之案例分析 1.背景 某城市供热管道工程,DN500,长4。6km,碳素钢管;敷设中有几处为穿越河流的水下管道,有一处穿越铁路(非专用线)干线,个别管道焊缝不具备水压试验条件;设计要求对管道焊缝质量用超声和射线两种方法进行无损探伤检验。 2.问题 (1)热力管道焊缝质量检验应怎样进行?本案例中哪些焊口应100%做无损探伤检验? (2)如该管道有返修后的焊缝,无损探伤检验有什么要求? (3)某管段焊缝用超声波探伤检验合格,用射线探伤检验却不合格,该管道焊缝是否合格?
-
(1)问题1
按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28规定,热力管道焊缝质量检验应按对口质量检验、表面质量检验、无损探伤检验、强度和严密性试验的次序进行。本案例中钢管与设备、管件连接处的焊缝,管线折点处现场焊接的焊缝,穿越河流、铁路和不具备水压试验条件管段的焊口要做100%的无损探伤检验。
(2)问题2
对检验不合格的焊缝必须返修至合格,但同一部位焊缝的返修次数不得超过两次;除对不合格焊缝进行返修外,还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝按规定的检验比例、检验方法和检验标准加倍抽检,仍有不合格时,对该焊工所焊的全部焊缝进行无损探伤检验。
(3)问题3
不合格。按CJJ28规定,当使用超声波和射线两种方法进行无损探伤检验时,只要其中有一种探伤检验不合格,该道焊缝即判定为不合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 不开槽施工内径大于或等于()mm的钢筋混
- 为充分进行注浆控制,应采用的控制方法是(
- 某市从市区修建一条给水管道至科技园区,管
- 热力管网中,使管道在支架上滑动时不致偏离
- 某公司承包了一条单跨城市隧道,隧道
- 某城市供热管道工程,DN500,长
- 某市从市区修建一条给水管道至科技园区,管
- 现浇混凝土水池的外观和内在质量的设计要求
- 职业健康安全体系的要求之案例分析 1.
- 未设垫层,且路基填料为细粒土、黏土质砂或
- 背景材料 本工程上部结构是80
- 斜拉桥主梁施工中,最常用的施工方法是()
- 储配站应符合城市规划要求,与周围建筑物的
- 在施工用地范围内,将各项生产、生活设施及
- 决定落叶乔木移植大小的是()。
- 路基碾压完成时,按质量验收项目的宽度、纵
- 混凝土板边与邻近桥梁等其他结构物相接处或
- 实行工程量清单计价模式,企业报价主要依据
- 关于现浇预应力混凝土连续梁施工的说法,正
- 下述()因素出现后,发承包双方可根据合同