- 简答题低压机电式单相、三相电能表安装竣工,通电检查的内容有哪些?
-
其通电检查的内容如下。
(1)用验电笔测单相、三相电能表相线、中性(零)线是否接对,外壳、零线端子上应无电压。
(2)用万用表在电能表接线盒内测量电压是否正常;三相电能表用相序表核(复)查相序的正确性。
(3)空载检查电能表是否空走,即电压线圈有电压、电流线圈无电流情况下圆盘不能转过一圈。
(4)带负载检查电能表是否正转及表速是否正常,有否倒转、停走情况。三相四线电能表如为直读表,因不带电流互感器一般直观检查即可发现问题。由于电压线圈和电流线圈用接线盒内连接片连接,不会有接不同相的情况,带电流互感器接线,主要检查电压、电流线圈是否接在同一相以及电压或电流互感器极性有否接反,然后采用力矩判断方法,先打开一相电压使表速慢约1/3,再打开一相表速更慢一点。三相二元件电能表可先断开中相(V相)电压,此时电能表应慢走一半,某种错误接线下,断开中相也有这种情况。
(5)接线盖板、电能表箱等按规定加封。 关注下方微信公众号,在线模考后查看