试题详情
- 简答题6KV开关着火,我们应如何处理?
- DCS内检查该设备是否已跳闸,备用设备是否自投,否则将负荷倒至备用设备运行,拉开着火开关。DCS调整机组负荷,保持各参数尽量稳定运行。使用二氧化碳、干粉灭火器灭火,禁止使用泡沫和水灭火。灭火后将开关拉出仓外,对着火部位进行隔离,联系检修处理。如果开关拒绝分闸,则尽快调整负荷,启动备用动力,将6KV母线负荷倒备用电源,将6KV母线停电后拉开着火开关并进行隔离。测量6KV母线绝缘良好后,再将母线送电,恢复正常运行方式。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 机组解列时,机组负荷降至()MW左右,将
- 高压厂变3C的额定电压为()kV
- 发电机的额定定子电流为()A
- 变压器的使用年限主要决定于()运行温度。
- 任何方式下,发电机静子线圈、铁芯,转子线
- 电动机冒烟着火的处理?
- 简述汽轮发电机的工作原理?
- 发电机微机保护C柜关主汽门3XB压板要求
- 供电企业催缴电费的依据是()
- 当开关断开电路时,触头在分离过程中,介质
- 系统在哪些故障情况下会出现负序电流,负序
- 发电机正常运行中的检查项目
- 发电机线棒层间温度报警值为()℃
- 高压输电线路的故障,绝大部分是单相接地。
- 写出6kV“VD4”.“VS1”型真空开
- 电机发热主要由()和()引起,而轴承摩擦
- 高压手车式开关的运行位置有:()位置、(
- 熔断器的额定电流是指熔断器壳体的载流部分
- 1号发电机的绝缘等级(定、转子)是()。
- 1号发电机的定子冷却水进水温度是()℃。