- 简答题写出6kV“VD4”.“VS1”型真空开关停电的操作方法?
-
1.检查开关确已断开,带电显示器指示灯灭。
2.检查柜体保护面板上位置指示器指示正确。
3.将控制方式选择开关EDZK切至“就地”位。
4.断开小车开关储能小开关2ZK。
5.将手车开关摇至“试验”位置。
6.拔下小车开关直流插件。
7.断开控制直流电源小开关1ZK。