- 简答题什么是变压器并列运行?变压器并列运行要符合哪些条件?
-
将两台或两台以上的变压器的一次绕组连接到同一电压母线上,二次绕组连接到另一电压母线上的运行方式叫做变压器的并列运行。
变压器并列运行要满足下列条件。
⑴并列运行变压器的接线组别应相同。否则在并列变压器的二次绕组电路中会出现相当大的电压差。由于变压器的绕组电阻和漏电抗相当小,在这个电压差作用下,电路中会出现几倍于额定电流的循环电流,可能会达到烧坏变压器的程度。
⑵并列运行变压器的变比应相等。否则将会在它们的绕组中引起循环电流。循环电流不是负荷电流,但是它却占据了变压器的容量,增加了变压器的损耗,使变压器所能输出的容量减小。所以国家规定,变比差不得超过5%。
⑶并列运行变压器的短路电压应相等。否则会因负荷分配与短路电压成反比,即短路电压小的变压器分担的负荷电流大,短路电压大的变压器分担的负荷电流小,而造成其中一台满载时,另外一台欠载或过载的情况。另外,由于大容量变压器的短路电压较大,因此我国规定,并列运行的变压器最大容量与最小容量的比例不能超过3:1,且短路电压的差值不应超过10%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看