试题详情
- 简答题有一回电压等级110kV,长为150km的输电线路,末端接一台容量为31.5MVA的降压变压器,变比为110/11kV。如图所示,当A点实际电压为115kV时,求A、C二点间的电压损耗及B点和C点的实际电压。(注:Pk=190kW,Uk%=10.5,P0=31.05kW,I0%=0.7)
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对过电流保护装置的基本要求有()、()、
- 变压器的电能损耗包括()和铜损引起的电能
- 负荷开关设有简单的无弧装置,能够开断正常
- 电源中性点的直接接地是工作接地。
- 简述高压负荷开关的功能?
- 农村供电系统是电力系统的末端。
- 无功功率损耗是电流通过线路电抗所产生的。
- 试计算SFL1—20000/110型双绕
- 简述电压调整的措施?
- 在低压系统中,PE线、PEN线上不允许装
- 如图所示某降压变电所装设一台容量为20M
- 负荷开关不能切断短路电流。
- 三相短路是不对称性短路。
- 电力系统的构成和运行特点?
- 网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值
- 求图示供电系统中K点三相短路电流值I
- 简述导线截面选择必须满足的条件?
- 在断路器与隔离开关配合使用的电路中,停电
- 电力负荷曲线按负荷功率性质可分为有功负荷
- 某二类防雷建筑物,高10M,其屋顶最远处