试题详情
- 简答题输电线路的防雷措施有哪些?
-
1.架设避雷线使雷直接击在避雷线上,保护输电导线不受雷击。减少流人杆塔的雷电流。对输电导线有耦合作用,抑制感应过电压。
2.增加绝缘子串的片数加强绝缘,当雷落在线路上,绝缘子串不会有闪络。
3.减低杆塔的接地电阻可快速将雷电流引泄人地,不使杆塔电压升太高,避免绝缘子被反击而闪络。
4.装设管型避雷器或放电间隙以限制雷击形成过电压。
5.装设自动重合闸预防雷击造成的外绝缘闪络使断路器跳闸后的停电现象。
6.采用消弧圈接地方式使绝大多数的单相着雷闪络的接地故障电流能被消弧圈所熄弧,从而故障被自动消除。
7.架设耦合地线增加对雷电流的分流。
8.不同电压等级输电线路,避雷线的设置:
①500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°)在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。
②220〜330kV线路,一般同样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20〜30°
③110kV线路一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少 雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但杆塔仍应逐基础接地。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》
- 背景: 某机电安装工程公司承
- 按《注册建造师执业管理办法(试行)》规定
- 管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道
- 根据建设部《危险性较大的分部分项工程安全
- 某施工单位承包一机电工程施工项目,
- 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,
- 变配电所、电动机单机空负荷、布线系统受电
- 简述风管系统安装完毕,各压力严密性试验相
- 2011年6月1日,某在建工程因故中止施
- 非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见
- 保冷结构由内至外,按功能和层次由()组成
- 下列机电工程,属于注册建造师执业的机电安
- 影响设备安装精度的测量因素有()。
- 唯一适合于焊接的单一活性气体为( )。
- 某施工单位承包一机电工程施工项目,
- 反应材料的热学性能的有( )
- 每一组垫铁组的块数不宜超过()块,且垫铁
- 简述焊接工艺评定作用。
- 在现场环境限制较多、其他起重机无法进行吊