- 简答题 在施工过程中,发生了下列事件: 事件1:在预应力管桩锤击沉桩施工过程中,某1根管桩在桩端标高接近设计标高时难以下沉;此时,贯入度已达到设计要求,施工单位认为该桩承裁力已经能够满足设计要求,提出终止沉桩。经组织勘察、设计、施工等各方参建人员和专家会商后同意终止沉桩,监理工程师签字认可。 事件2:连续几天的大雨引发山体滑坡,导致材料库房垮塌,造成1人当场死亡,7人重伤。施工单位负责人接到事故报告后,立即组织相关人员召开紧急会议,要求迅速查明事故原因和责任,严格按照“四不放过”原则处理;4h后向相关部门递交了1人死亡的事故报告,事故发生后第7天和第32天分别有1人在医院抢救无效死亡,其余5人康复出院。 事件3:办公楼一楼大厅支模高度为9m,施工单位编制了模架施工专项方案并经审批后,及时进行专项方案专家论证。论证会由总监理工程师组织,在行业协会专家库中抽出5名专家,其中1名专家是该工程设计单位的总工程师,建设单位没有参加论证会。 事件4:监理工程师对现场安全文明施工进行检查时,发现只有公司级、分公司级、项目级三级安全教育记录,开工前的安全技术交底记录中交底人为专职安全员,监理工程师要求整改。 分别指出事件3中的错误做法,并说明理由。
-
事件3中的错误做法与理由如下。
(1)论证会由监理工程师组织,错误。
理由:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。
(2)五名专家之一为该工程设计单位总工程师,错误。
理由:本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
(3)建设单位没有参加论证会,错误。
理由:参会人员应有建设单位项目负责人或技术负责人。
(4)施工单位编制了模架施工专项方案。
理由:支模高度已经超过8m,应该编制模板工程及支撑体系专项施工方案。 关注下方微信公众号,在线模考后查看