试题详情
- 简答题什么叫标准节流装置?试述差压式流量计测量流量的原理;并说明哪些因素对差压式流量计的流量测量有影响?
-
1)标准节流装置:包括节流件和取压装置。
2)原理:基于液体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。
3)影响因素:
1流量系数的大小与节流装置的形式、孔口对管道的面积比m及取压方式密切相关;
2流量系数的大小与管壁的粗糙度、孔板边缘的尖锐度、流体的粘度、温度及可压缩性相关;
3流量系数的大小与流体流动状态有关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在比值控制方案中,保持比值关系的两种物料
- 已知对某焙烧炉的投料量施加了从2.5t/
- 一般认为,多次测量中任何一次测量的极限误
- 简单均匀控制系统中,控制规律一般采用()
- 比例作用是依据()动作的。
- 过程控制有哪些主要特点?为什么说过程控制
- 转子流量计必须()安装
- 简述比例、积分、微分控制规律各自的特点。
- 建立被控对象数学模型的常用实验测试方法有
- 在热力实验中,常用来测量微小正压、负压的
- 下列()不是描述对象特性的参数。
- 有一冷却器,以冷却水作为冷剂来冷却物料温
- 二阶过程控制系统稳定的条件是()
- 单回路控制系统由()组成。
- 单位时间内流积流过管道截面的流体数量,称
- 串级控制系统主要用于()通道时间常数太大
- 标准节流件的直径比β越小,则()Q
- 解耦控制系统工程实施中需要注意哪些问题?
- 什么是调节阀的可调比?串联或并联管道时会
- 某容器控制压力,控制排出料和控制进料,应