- 简答题《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第9.2.3条解释条文允许节能自熄开关控制的公共灯用白炽灯,无火灾自动报警系统工程中的应急照明可以设置手动集中点亮措施。这和《住宅建筑设计规范》强条不一致,以后审图是否可以按JGJ242-2011允许采用白炽灯和手动集中点亮?行业规范突破国家规范,是否可以?
- 根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第9.2.3条的规定,对于应急照明采用节能自熄开关控制,允许采用白炽灯和手动集中控制方式。《住宅建筑电气设计规范》是国家住建部正式发布的设计标准,按此允许的条文设计不应受质疑,但应注意白炽灯在我国的淘汰日期,一旦被淘汰,就不允许使用。