试题详情
简答题换流变中性点偏移保护动作跳闸如何处理?
  • 1、立即汇报调度和有关领导,及相关部门;
    2、绘制故障录波图,根据故障录波图、事故记录进行分析,并将录波图、事件记录传真至生产计划部;
    3、检查换流变二次侧有无接地及闪烙痕迹(主要是阀厅内);
    4、联系检修人员检查一、二次设备;
    5、若确认保护误动,经总工程师或主管领导批准,复归信号后申请调度,试充电一次,充电不成功,则做好安全措施,联系检修处理。
    6、如果无法确认保护是否误动,还应进行相关的试验,以确认换流变是否正常。