- 简答题 某厂区测得土壤电阻率为1000Ω•m,用摇表测得防雷装置的接地电阻为12.0Ω,引下线接点距接地体形式见附图,计算防雷装置接地冲击电阻为多少?
-
Le=√(ρ)=√(1000)=63.2m
L=17.5m
L/Le=0.28,按L/Le=0.28查表A=1.9
接地冲击电阻为12.0Ω/1.9=6.3Ω 关注下方微信公众号,在线模考后查看