试题详情
- 单项选择题某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是()。
A、自动喷水泵零流量时的压力为1.5MPa
B、消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
C、自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发现信号启动自动喷水泵
D、室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓泵没有启动
- D