试题详情
- 简答题 某给水厂站新建预制安装水池一座,水池平面尺寸50m×50m,净高6.8m,采用明挖基坑,基坑顶高程为±0.0m,池顶高程为+1.5m。清水池预制混凝土构件包括壁板安装、壁板缝的浇筑。在壁板缝混凝土浇筑后达到一定的强度后进行预应力缠丝施工。 施工单位编制了清水池吊装方案,其包括工程概况、主要技术措施、保证吊装质量措施、吊装安全措施。吊装作业中由安全员组织安全交底和现场的定期的安全检查。在进行壁板缝混凝土浇筑时,进行了如下操作: 1、用与壁板同一配合比的混凝土浇筑; 2、在一天温度较高时进行施工。 3、在预应力缠丝施工结束后进行了满水试验,在做满水试验时,一次充到设计水深,水位上升速度为5m/h,当充到设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数。 指出在进行壁板缝混凝土浇筑时操作的错误,并改正?
-
用与壁板同一配合比的混凝土浇筑;在一天温度较高时进行施工。这两点是错误的。原因是前者容易产生干缩裂缝,后者在温度较高的时板缝的宽度是最小的。
正确做法:选用微膨胀混凝土,强度等级大于壁板一级;在常温季节,壁板缝混凝土在每天壁板缝最宽时浇筑。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 井点降水的土层为砂性土,降水深度为24m
- 法兰与管道组装时,通常用( )检查法兰的
- 预制装配水池底板采用现浇施工时,需考虑(
- 某项目部承接一项直径为4.8m的隧
- 钢桩在场地堆放时,堆放高度最多为( )层
- 下列监测项目,属于深基坑施工监测应选项目
- 当使用新的生产单位的聚乙烯PE管进行热熔
- 污水处理方法中,属于物理处理方法的有()
- 背景某地铁区间隧道采用盾构法施工,盾构直
- 某城市隧道工程项目,采用喷锚暗挖法
- 施工方案应包括的主要内容有()。
- 管道补偿器有()
- 由于不可抗力事件导致的费用中,属于承包人
- 检验批及分项工程的验收应由()组织。
- 关于梁板吊放技术要求的说法,错误的是()
- 预应力张拉是桥梁施工中的关键工序,下列说
- 施工成本目标控制的措施之案例分析 1.
- 项目经理部中标承建某道路工程,原设
- 某新建供水厂的滤池为矩形现浇钢筋混凝土
- 下列现浇钢筋混凝土水池伸缩缝橡胶止水带固