试题详情
简答题 某城市南郊雨水泵站工程邻近大治河,大治河常水位为+3.00m,雨水泵站与进水管道连接处的管内底标高-4.00m。雨水泵房地下部分采用沉井法施工,进水管为3m×2m×10m(宽 × 高×长)现浇钢筋混凝土箱涵,基坑采用拉森钢板桩围护。设计对雨水泵房和进水管道的混凝土质量提出了防裂、抗渗要求,项目部为此制定了如下针对性措施: ①集料级配、含泥量符号规范要求,水泥外加剂合格; ②配合比设计中控制水泥和水的用量,适当提高水灰比,含气量符合规范要求; ③混凝土浇筑振捣密实,不漏振、不过振; ④及时养护,保证养护时间及质量。项目部还制定了进水管道施工降水方案和深基坑开挖安全专项方案。 指出进水管道基坑降水井的布置形式和降水深度要求。
  • 从背景可知进水管为3m×2m×10m(宽×高×长)现浇钢筋混凝土箱涵,属于面状基坑,宜在基坑外缘程封闭状布置降水井,距离边坡上口1-2m。(常用的降水方法及布置要求)降水深度应在地下水位降至基底以下0.5-1.0m,即基底以下4.5-5.0m。(箱涵顶进的技术)
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看