试题详情
- 简答题任庄变220kV部分保护是如何配置的?
-
1、线路保护:任庄变220kV每条线路配置:WXB-11D和LFP-901A线路微机保护,实现线路保护双重化。
2、重合闸、开关失灵保护(含分相操作箱),随开关设置。由于联变保护动作后,直接三跳,不进行重合闸,故其母线侧开关柜中无重合闸装置。
3、短引线保护(又称短线保护):当线路(含联变)停役时,为保持母线的紧密联系,可不停相对应串开关,只需将停役线路(含联变)的出线闸刀断开,此时相对应的短引线保护自动投入(由该出线闸刀辅助接点控制),两开关之间的引线故障时,短引线保护正确动作予以切除。因此,每组短引线设置两套短引线保护,装于母线侧开关保护柜中。
4、母线保护:按双重化原则配置,Ⅰ、Ⅱ段母线分别配有RADSS型和BUS1000型中阻抗比率制动式母差保护。现命名RADSS型为第一套母线主保护,BUS1000型为第两套母线主保护。由于对可靠性要求高,两套母线主保护出口均没有低电压闭锁元件。 关注下方微信公众号,在线模考后查看