- 简答题隔离开关允许切断的最大电感电流值和允许切断的最大电容电流值是否一样?为什么?
- 是不一样的。由于隔离开关没有特殊装设灭弧设施,隔离开关断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路。由电工原理得知,电感的磁场能量不能突变,亦即电路中的电弧比其他性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断,隔离开关若允许切断电容电流5A,则它只允许切断2A的电感电流。