试题详情
- 简答题高压集中补偿、低压集中补偿和单独就地补偿各有哪些优缺点?各适用什么情况?各采取什么放电措施?对高低压电容器的放电各有何要求?
- 高压集中补偿:将高压电容器组集中装设在工厂变配电所的6~10kV母线上,其经济效果较后两种补偿方式差。初期投资较少,便于集中运行维护,可以满足工厂总功率因数的要求,在一些大中型工厂中应用较为普遍。由于电容器从电网上切除时有残余电压,残余电压最高可达电网电压的峰值,因此必须装设放电装置,如电压互感器一次绕组。
低压集中补偿:将低压电容器集中装设在车间变电所的低压母线上。这种补偿方式能使变电所主变压器的视在功率减小,从而可选较小容量的主变压器,可使工厂的电费开支减少,在工厂中应用非常普遍。利用220V、15~25W的白炽灯放电,同时也作为电容器组正常运行的指示灯。
单独就地补偿:将并联电容器组装设在需进行无功补偿的各个用电设备旁边,利用设备本身的绕组放电。其补偿范围最大,补偿效果最好。但是这种补偿方式总的投资较大,且电容器组在被补偿的用电设备停止工作时,它也将一并被切除,因此利用率较低。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 常用低压控制电器有(),()、()等。
- 工业企业的户外配电网结构最常见的便是()
- 现行的《建筑照明设计标准》GB50034
- 中性在不接在系统单个接地时应尽快的找出接
- 变压器电阻欧姆法按下式计算()
- 中性点运行方式的选择主要取决于单相接地时
- 电压互感器能将高电压变为便于测量的电压(
- S11-1600/10/0.4表示的意义
- 电压不同的线路同杆架设时,电压较低的应架
- 变配电所增设联络线的目的是()。
- 型号为s7-100/10±0.5/0.4
- 输电线路电阻欧姆法按下式计算()
- 电力线路的单相接地保护如何实现?绝缘监视
- 电缆敷设的路径要短,力求减少弯曲
- 什么是过电流继电器的动作电流、返回电流和
- 有一台设备,在其以9分钟一个周期的工作中
- 负荷计算的方法宜按下列哪些原则选取?()
- 在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系
- 供电系统中所采用的电压调整措施有()。
- 电气照明有哪些特点?对工业生产有何重要作