- 简答题计算题:一台SFZL1----20000/110的三相变压器,测得其高压侧绕组电阻为RA0=1.438Ω,RB0=1.65Ω,RC0=1.439Ω.计算绕组电阻的不平衡系数
-
三相电阻的平均值RP=1/3(RA0+RB0+RC0)=1/3(1.438+1.65+1.439)=1.509(Ω)不平衡系数r=RMAX-RMIN/RP×100%=14%
答:不平衡系数是14% 关注下方微信公众号,在线模考后查看